Discussão sobre a aplicação do alicate medidor de corrente de fuga

Apr 22, 2023

Deixe um recado

Discussão sobre a aplicação do alicate medidor de corrente de fuga

 

1 Julgar se há um problema com o próprio protetor operado por corrente residual
Se o protetor de ação de corrente residual não puder ser colocado em operação ou for frequentemente protegido: no transformador de distribuição, use um alicate medidor de corrente de fuga para prender os fios trifásicos e os fios neutros no lado da saída do contator CA ou disjuntor de fuga e ativar a corrente residual O protetor é forçado a funcionar. Se o valor de exibição do medidor de corrente de fuga for maior que 300mA neste momento, isso prova que o protetor de ação de corrente residual é bom. Neste momento, use o alicate medidor de corrente de fuga para avaliar qual fase está vazando; caso contrário, deve ser reparado ou substituído o protetor operacional de corrente residual.


2. Determine qual fase e linha de fase estão vazando
No transformador de distribuição, desconecte a linha neutra no lado da saída do contator CA que controla a linha de baixa tensão e, em seguida, instale o núcleo do fusível removido em uma das fases e meça a fase com um medidor de corrente de fuga. , o valor de exibição medido é o valor da corrente de fuga da fase. Meça os valores de corrente de fuga das outras fases sequencialmente da mesma maneira.


A fim de evitar a ocorrência de grandes danos de corrente ao instrumento devido à presença de fio de fase aterrado na linha (como alguém usando o método de uma linha para um lugar para roubar eletricidade, etc.), primeiro defina a engrenagem de o medidor de pinça de corrente de fuga para a faixa máxima durante o teste; se o valor exibido for pequeno, mude a faixa do alicate medidor de corrente de fuga para a medição de miliamperes.


3 Depois de determinar a linha de fase com vazamento, determine a localização do vazamento
No transformador de distribuição, insira o fio da fase a ser verificado no núcleo do fusível, desconecte o fio neutro e os fusíveis das outras duas fases e use um alicate amperímetro para medir o fio da fase viva para determinar a posição do vazamento. Para melhorar a eficiência, a posição do poste de embarque pode ser selecionada no meio da linha. Por meio da detecção, é julgado se o local do vazamento está na primeira metade ou na segunda metade da linha e, em seguida, é detectada a seção da linha onde o vazamento é suspeito. Por analogia, o alcance de detecção é reduzido. Por fim, detecte o isolador de suporte do fio de fase dentro do pequeno intervalo determinado e detecte o fio de fase da linha de conexão do usuário conectado ao fio de fase dentro do intervalo (pode ser realizado no solo ou quando o isolador for detectado Simultaneamente) para determinar a localização específica do vazamento.


No caso de transmissão de energia de linha de baixa tensão, o alicate medidor de corrente de fuga para a linha de assinante de baixa tensão dentro da faixa suspeita também pode ser detectado. Ao testar, o fio de fase e o fio neutro de usuários monofásicos devem ser colocados nas garras do alicate medidor de corrente de fuga ao mesmo tempo; os fios trifásicos e os fios neutros dos usuários trifásicos também devem ser colocados nas garras ao mesmo tempo. Se não houver falha de vazamento, a soma fasorial do fluxo magnético da corrente de carga é zero neste momento, e o valor de exibição do alicate medidor de corrente de vazamento também é zero; se houver uma corrente de fuga, o valor da corrente de fuga pode ser detectado.


4 Verifique as linhas e equipamentos internos do usuário quanto a vazamentos


Use um medidor de corrente de fuga para medir o valor da corrente de fuga na linha de entrada de energia do usuário e, ao mesmo tempo, coloque o equipamento elétrico e as lâmpadas do usuário dentro e fora um por um e encontre a corrente de fuga observando a mudança do valor da corrente de fuga medido pelo medidor de corrente de fuga Se todos os equipamentos e lâmpadas estiverem normais, ou o equipamento com vazamento foi retirado, mas o medidor de corrente de fuga mostra que o usuário ainda tem corrente de fuga, pode ser que o baixo linha de tensão do usuário tem vazamento. Deve ser tratado caso a caso. Para a falha de vazamento da tubulação pré-enterrada e oculta, apenas o método de tratamento de troca de linha ou religação pode ser adotado.


5 questões para estar ciente
1 Ao procurar falhas de vazamento, o contator CA que controla a linha de baixa tensão precisa ser forçado a enviar energia por um curto período de tempo.


2 Preste atenção à segurança ao procurar falhas de vazamento. Alguém deve supervisionar e tomar medidas de segurança. Ao ler os dados do medidor de corrente de fuga, certifique-se de manter uma distância segura entre o corpo humano e as partes energizadas. É melhor usar a função HOLD (retenção de dados) no alicate amperímetro de corrente de fuga.


3 Harmônicos de alta ordem interferem com um pequeno número de protetores operados por corrente residual, o que pode causar mau funcionamento. Se houver grandes usuários de fontes harmônicas, como fornos de frequência intermediária na área da estação, esses usuários devem ser temporariamente retirados da operação durante a detecção.


4 O uso de pinças amperímetros de corrente de fuga é particularmente eficaz para encontrar ladrões de eletricidade "uma linha, um lugar", e sua característica é que os alicates amperímetros de corrente de fuga apresentam grandes valores, chegando a centenas de miliamperes ou mesmo vários amperes. Os ladrões de eletricidade desconhecidos podem ser revistados de acordo com o método acima, e os suspeitos de tal roubo de eletricidade podem ir diretamente aos fios de sua casa para verificar com um medidor de corrente de fuga.

 

6000 counts clamp meter

Enviar inquérito