Discussão sobre o problema de verificação de vazamentos e roubo de eletricidade com alicate amperímetro

 

No que diz respeito ao uso do alicate amperímetro, um alicate amperímetro é utilizado para verificar se há algum vazamento nas linhas de baixa tensão e se há algum comportamento elétrico nas linhas. As principais operações incluem medir a corrente de fuga, julgar a localização do vazamento e detectar se há algum vazamento nas linhas internas e equipamentos dos usuários.


Verifique o vazamento e o roubo de eletricidade com um alicate amperímetro


1. Julgue se o protetor de ação de corrente residual está normal.
No transformador de distribuição, desconecte o fusível da linha de fase do lado da saída do contator CA que controla a linha de baixa tensão. Se o protetor de ação de corrente residual puder ser colocado em operação normalmente neste momento, significa que o protetor de ação de corrente residual está bom; Caso contrário, o protetor de ação contra corrente residual deverá ser revisado e substituído.


2. Meça a corrente de fuga
No transformador de distribuição, desconecte a linha neutra no lado da saída do contator CA que controla a linha de baixa tensão. Então, após o núcleo do fusível removido ser instalado em uma fase, a fase é medida com um alicate amperímetro e a corrente medida é a corrente de fuga da fase.


Finalmente, de acordo com o mesmo método, meça a corrente de fuga de outras fases de fuga sucessivamente.


Para evitar o fenômeno de o instrumento ser danificado por grandes correntes devido ao aterramento da linha de fase na linha, o alicate amperímetro deve ser colocado primeiro no bloco de grande corrente durante a verificação; Se a corrente de detecção for pequena, reduza gradualmente a marcha.


3. Determine a localização do vazamento
Quando a linha de fase com vazamento é determinada, a posição do vazamento pode ser avaliada posteriormente.


(1) Detecção no transformador de distribuição.
No transformador de distribuição, conecte a linha de fase a ser verificada no núcleo do fusível, e os fusíveis da linha neutra e das outras duas fases são desconectados. Verifique a linha da fase viva com um alicate amperímetro para determinar a posição do vazamento.


Para melhorar a eficiência, o poste pode ser colocado no meio da linha, e pode-se avaliar se a parte do vazamento está na primeira metade ou na segunda metade da linha através da detecção, e então pode ser detectada em a seção da linha suspeita de vazamento, e assim por diante, de modo a estreitar o alcance de detecção.


Finalmente, o isolador pós-linha de fase em uma determinada faixa pequena é detectado, e a linha de fase da linha do usuário conectada à linha de fase nesta faixa é detectada, o que pode ser realizado no solo ou ao mesmo tempo quando o isolador é detectado para determinar a parte específica do vazamento.


(2) Detecção na conexão do usuário.
No caso de transmissão de energia por linha de baixa tensão, o alicate amperímetro também pode ser usado para detectar a linha de conexão da linha de assinante de baixa tensão com o alcance suspeito.


Ao testar, a linha de fase e a linha neutra dos usuários de eletricidade monofásica devem ser colocadas nas mandíbulas do alicate amperímetro ao mesmo tempo, e as linhas trifásicas e as linhas neutras da eletricidade trifásica também devem ser colocadas nas mandíbulas ao mesmo tempo.


Se não houver falha de vazamento, então a soma vetorial da corrente de carga e do fluxo magnético é zero, e a indicação da tabela de fixação também é zero; Se houver corrente de fuga, o alicate amperímetro pode detectar a corrente de fuga.


4. Verifique se há algum vazamento nas linhas internas e equipamentos do usuário.
O método específico é medir a corrente de fuga na linha de entrada de energia do usuário com um alicate amperímetro e, ao mesmo tempo, colocar e retirar o equipamento elétrico e as lâmpadas do usuário, um por um, e descobrir o vazamento do equipamento e das lâmpadas olhando na mudança da corrente de fuga detectada pelo alicate amperímetro.


Se todos os equipamentos e lâmpadas estiverem em boas condições, ou o equipamento com vazamento tiver sido retirado, mas o alicate amperímetro mostrar que o usuário ainda tem corrente de fuga, pode ser que a linha de baixa tensão do usuário esteja com vazamento e deve ser tratada de acordo para a situação específica.


Para a falha de vazamento de dutos enterrados, só podemos adotar o método de tratamento de troca de linhas ou religação.


5. Verifique os problemas que devem ser observados em caso de vazamento e roubo de energia elétrica.
Ao procurar uma falha de vazamento, leva um curto período de tempo para enviar eletricidade à força para controlar o contator CA da linha de baixa tensão.


Ao procurar falhas de vazamento, preste atenção à segurança, deve ser supervisionado e tome medidas de proteção de segurança. Observe que ao ler os dados do alicate amperímetro, deve-se manter uma distância segura entre o corpo humano e a parte carregada.

 